主题:请教电机星角启动时,MCS接触器这种接法的用意在哪里?
点击:1197 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
csfdwq
16-03-16 19:34
1楼
编辑
引用
管理
243604901
任意一根线断了依然是把电机接成星形了,就是为了防止断线,你仔细分析一下便知
16-03-16 20:14
2楼
管理
大地小米粥
该帖内容不符合相关规定!
16-03-16 21:20
3楼
编辑
引用
管理
坏男孩
煤矿提升机的TKD电控系统的切电阻接触器就这个接法
16-03-16 21:49
4楼
编辑
引用
管理
465010287
这个维修电工书有。。。有详细的介绍。。没事多看书
16-03-16 21:55
5楼
编辑
引用
管理
ygl444
应该是星点接触器触头有一个不良的话不影响正常使用
16-03-16 22:19
6楼
编辑
引用
管理
wuyang750
一楼真理 一语道破天机
16-03-16 22:41
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这个星点接法非常好,做了那么多星三角降压启动都没想到这高招
16-03-16 23:11
8楼
编辑
引用
管理
329345277
在水阻柜见过类似的接法
16-03-16 23:24
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当如1楼和5楼所说,提高可靠性。
16-03-17 05:51