主题:ACS800逆变器报警EM STOP
点击:1581 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
397679140
ACS800 30KW逆变器上电报警: EM STOP,是哪里问题,怎么解决?求高手分析下,谢谢!
16-03-15 08:40
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
端子有根线短着没有
16-03-15 09:44
2楼
编辑
引用
管理
397679140
您好!您说的是不是X22 8(+24)与11(DIIL)短接吗?已短接,不短接报另一个故障
16-03-15 11:27
3楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
不行的话,你把参数用键盘读出来,恢复一下出厂设置,我感觉肯定是有参数定义了端子的急停功能。
16-03-19 10:28
4楼
编辑
引用
管理
397679140
您好!请问ACS800如何恢复出厂值,是哪个参数?
16-03-22 08:45
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
99.03这个参数
16-03-22 10:16