主题:这个问题新发现

点击:1197 回复:22

引用 977998309 在 2016/3/7 18:31:19 发言【内容省略】

主控,跳转......类似指令都没用
16-03-07 21:11

引用 fireray 在 2016/3/7 20:42:57 发言【内容省略】

唯一的15.00,没有类似复位等指令
16-03-07 21:12

引用 zzn6737 在 2016/3/7 17:47:53 发言【内容省略】

应该是怀疑是不是硬件问题?比如输出继电器或者晶体管挂了。所以才问直接驱动15.00,通吗?
16-03-07 21:20

引用 lixuefeng7272 在 2016/3/7 21:20:38 发言【内容省略】

硬件没问题,应为uot 15.00不执行,才找了很久,结果很简单,是个很少犯的错误。
16-03-07 21:31
啥子错误
想不出来除了双线圈其他的错误了
16-03-07 21:36
模式问题。
16-03-08 02:18
就是问题1
16-03-08 07:09

引用 1989460116 在 2016/3/8 2:18:37 发言【内容省略】

no
16-03-08 07:13

引用 徐敏辉 在 2016/3/8 7:09:40 发言【内容省略】

on
16-03-08 07:14
不会是超出范围,超出编译应该会出错....
16-03-08 07:37