主题:这个问题新发现

点击:1197 回复:22

引用 zzn6737 在 2016/3/8 7:37:17 发言【内容省略】

????意思是15.00不在使用范围?
哈哈 你删除前后的文字就对了
16-03-08 07:56
这段程序是增加扩展模块后加的其中一段,在调试时发现扩展的动作都没有,查找很久在程序里发现这个现象,千里之外来电询问,可能的情况都告诉其排除了,最后传来整个程序。
发现新增加程序另加一程序段,原程序最后的end没有删除,删除后解决。
16-03-08 08:02
楼主表情
除了想到双线圈,别的没想到表情
16-03-08 08:34