主题:西门子操作面板通讯
点击:817 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
wang4370
昨天拆了一块西门子OP73MICRO,想拿回来学习一下。
现在的问题是用什么样的电缆来把程序下载到面板里呢?
这根电缆是网上买的200编程电缆,不知道能用来给面板下载用吗?如果不能,应当用什么样的呢?
16-03-03 15:34
1楼
编辑
引用
管理
wang4370
面板菜单TRANSFER设为ENABLE.
软件中选的是USB/PPI多主站电缆.
显示为无法建立连接.
查了一下,OP73可以用MPI,OP73MICRO不支持,是这个原因吗?
我用的电缆是6ES7972-0CB20-OXAO.
最后修改:
2016/3/3 18:55:59
16-03-03 18:47
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
感觉电缆不对
16-03-03 19:18
3楼
编辑
引用
管理
wuyang750
你的线好像是MPi的 你试试MPi看看
16-03-03 19:30
4楼
编辑
引用
管理
wang4370
我也觉得这个电缆好像不行,就是试试。
16-03-03 21:03
5楼
编辑
引用
管理
wang4370
OP73MICRO应当是不支持MPI的。
16-03-03 21:04
6楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
mpi不是300的通讯吗?和200是不同的
16-03-04 01:21
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
用USB-ppi的多主站电缆就行
16-03-04 08:25
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
看来我得再买一根了。
16-03-04 08:43
9楼
编辑
引用
管理
anheng
不是直接这根线连接屏,而是要经过 PLC 的 MPI 接口通讯吧
16-03-04 12:45