三恳变频器VM05-11K 上电报OCPN 检查霍尔电压12v正常 测量输出1.6v 2.5v 把电压低的霍尔换掉上电运行正常
16-03-01 16:29
1楼
编辑
引用
管理
lsg1971
干脆利索,赞一个。
16-03-01 16:47
2楼
编辑
引用
管理
453414193
2.V输出的霍尔是正常的。
16-03-02 09:21
3楼
编辑
引用
管理
2385059287
我购买了一块新驱动板测了一下 是2.5v