主题:步进指令问题 PLC控制七段速
点击:834 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
dreamin
PLC控制变频器输出七段速问题,我的问题是当按下X5停止时,步进转移到S0了,可是当我按下X1时,为什么不会跳到S21中去?
16-02-29 21:46
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
请先按x0激活x1所在的步。
16-02-29 22:20
2楼
编辑
引用
管理
dreamin
x0和x1不是并列关系吗?进到S0步,如果X0闭合,则执行S20,如果X1闭合,则执行S21
16-02-29 23:32
3楼
编辑
引用
管理
lin71664
步进嘛,得一步一步来!先S20,再S21
16-03-01 00:46
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
先X0后X1就可以了。
16-03-01 08:00
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
从顶楼附图上看来,X0和X1不是并列关系,而如3楼所示。
16-03-01 08:10
6楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
3楼正解,参照修改就好!
16-03-01 08:24
7楼
编辑
引用
管理
dreamin
怎么才能弄成并列关系?我是想实现按哪个开关即可选择一种速度
16-03-01 22:46
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当是在SET S20之后,接LD X1、SET S21吧,指令手册上会有介绍(并行分支)。