主题:S7-200模拟量的分辨率与数值范围
点击:527 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
khhby116
S7-200模拟量转换分辨率是12位,则最小单位是1/ 4096,设满量程0~10V,则分辨率为10/4096,约等于2.5mv,可又说,单极性数值范围是0~32000,则最小单位不是要1/32000了吗?,谁能解释一下,谢谢!
16-02-29 19:32
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;分辩率不一定要等于转换的数字值;
就像数码相机光学变焦多少倍,还可以数码变焦;
16-02-29 19:49
2楼
编辑
引用
管理
465010287
看手册说的是什么
16-02-29 20:21
3楼
编辑
引用
管理
hk911106
回复个学习下吧。谢谢楼主分享5