登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC通信
点击:1039 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
hongdi13
请问大侠:三菱PLC与多个温度表通信怎么实现。如果用RS怎么与多个温度表发送数据。是不是要写多个RS指令。我知道RS指令中有站号,我就是不知道怎样编写程序。求求大神们
16-02-26 21:27
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
RS指令只要写一条就可以了。
改变RS指令的发送区域定义的D中的站号内容就可以了。
几个站几段赋值语句,然后一条RS指令。
Good Luck~
16-02-27 08:01
2楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
做485通讯就行啊,加一块通讯扩展板。
16-02-27 08:20
3楼
编辑
引用
管理
528工控科技
编制通讯程序要知道温度表的通讯协议才能编制
16-02-27 08:53
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
看下你温度表说明书,那里面应该有通讯说明的章节,里面有通讯格式的说明。
16-02-27 21:48
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
主要是通讯的数据格式,
16-02-28 16:49
6楼
编辑
引用
管理
hongdi13
PLC能同时通信吗?一条RS这么读取两个温度表的数据啊?谢谢大侠们!
16-02-28 21:08
7楼
编辑
引用
管理
hongdi13
PLC读取多个温度表的数据是他们之间要时间间隔吗?能给个例子吗?谢谢啊
16-02-28 21:14
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
温控器设置站号,一个站号一个站号的轮流读取,时间间隔是有的
16-02-29 08:06
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不同在同一时刻读多台的;就像上课老师点名,一个个来的;
16-02-29 08:59
上一页
下一页
工控新闻
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
更多新闻资讯