主题:三菱PLC。FX1S-30MT-001与RS232通讯?求指点。
点击:2166 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
dantian
使用的PLC是三菱的FX1S-30MT-001与另外的一个设备通讯。设备的通讯说明就是如图片。有高手指点一下。如何在PLC里面写程序发送数据,如1BH+70H。这个命令如何写。在这里多谢了。
16-02-26 11:14
1楼
编辑
引用
管理
dantian
没有高手看到消息吗?我自己顶一下。呵呵。
16-02-26 12:00
2楼
编辑
引用
管理
fujifa
算了,还是回答一下吧。
1、FX系列本身不支持RS232,因此你需要安装扩展通讯板或者通讯模块,这样才可以进行RS232通讯。
2、在GX Developer软件中进行通讯板或者通讯模块的设定,也可以在程序中编制来进行。
3、调用RS指令来实现通讯。
具体可以看FX系列通讯手册,三菱官网免费下载。
16-02-26 13:05
3楼
编辑
引用
管理
探索永不止步
FX1s30mtPLC上有RS422通讯端口要和外设备有RS232通讯要变换才可以,一般电子市场有售这种RS422变换RS232转换器,很好用
16-02-26 16:40
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
引用
探索永不止步
在 2016/2/26 16:40:39 发言
【内容省略】
加个232bd板就可以了
16-02-26 17:26
5楼
编辑
引用
管理
坏男孩
加个232bd,使用RS指令
16-02-26 23:13
6楼
编辑
引用
管理
528工控科技
在PLC上加一个FX1N-232BD
然后编制程序
先设置 D8120 与天平的通讯格式一致
然后用 RS 指令发送与接收
16-02-27 08:56
7楼
编辑
引用
管理
zzn6737
要加通讯板啊,有专门手册说明的。
最后修改:
2016/2/27 12:09:25
16-02-27 12:09
8楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
dantian
在 2016/2/26 11:14:08 发言
【内容省略】
需要扩展一个232BD,然后用RS指令,可以联系QQ149034219
16-02-27 12:56