登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:问一个断路器操作电压的问题
点击:1921 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
正式会员
本酒店变电室的高压断路器的合闸,拉闸电压表明是dc110v,而低压断路器的合闸,拉闸电压表明是ac220v
请问这两个电压都来自直流屏吗?为什么低压和高压的操作电压不同呢?请教各位老师
16-02-25 22:27
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
高压是用直流屏的电池供操作电源
低压断路器是引自低压母线AC220V
16-02-25 22:36
2楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
正式会员
在 2016/2/25 22:27:51 发言
【内容省略】
低压断路器都是从低压母线上取的操作电源
高压的操作电压也不全是DC110V也有DC220V和AC220V的,大多数都是由直流屏提供操作电源,但我也见过高压进线柜内用变压器直接变出220V交流电作为操作电源的
16-02-25 23:02
3楼
编辑
引用
管理
正式会员
那么,如果一号线路变压器退出运行,那么一号线路低压受总上的操作机构还能执行吗?是不是一号线路受总电操就失电了吧?
最后修改:
2016/2/25 23:16:01
16-02-25 23:11
4楼
编辑
引用
管理
正式会员
还有不用直流屏的呢!
最后修改:
2016/2/25 23:29:26
16-02-25 23:14
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
供电都没有了,怎么操作?
如果是想将二号变压器的电源供应给一号变压器的负载,应由二号变压器的操作机构获得电源并进行操作。
16-02-25 23:15
6楼
编辑
引用
管理
正式会员
我们的445联络柜在2号线路上,比如1号线路停电了,我应该如何倒闸?我们没有高压联络柜。另外我想问问,低压母线是不是就是变压器二次测直接连接的线路,也就是低压受用上口连接的线路?
最后修改:
2016/2/25 23:26:18
16-02-25 23:22
7楼
编辑
引用
管理
lin71664
高压开关柜操作基本上都采用直流,备有蓄电池组,低压断路器交流控制,所以,停那路也不影响你停送电啊,有点不太明白你的意思!
16-02-25 23:50
8楼
编辑
引用
管理
lin71664
高压母线--经高压开关柜----变压器-----低压断路器-----低压母线-----空气开关----用电设备,晕了我!
16-02-25 23:55
9楼
编辑
引用
管理
正式会员
引用
lin71664
在 2016/2/25 23:55:01 发言
【内容省略】
那既然电操电源来自低压母线,那么低压断路器一旦拉开,低压电操不就没电了吗
最后修改:
2016/2/26 0:04:51
16-02-26 00:00