主题:s71200和安川7系列伺服的编码器反馈接线问题
点击:5140 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
mjmailmj
安川的伺服反馈PAO+,PAO-;PBO+,PBO-;PCO+,PCO-编码器A,B,C相反馈,图片说明,想问一下这6根线怎么跟S1200连接?1200高速计数只是支持AB正交,有没有用过的大神?
16-02-25 16:47
1楼
编辑
引用
管理
mjmailmj
16-02-25 16:48
2楼
编辑
引用
管理
fireray
我是把编码器的a,b相直接连到1200的x0,x1上,在设置中选ab相计数。
16-02-25 21:43
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
差分信号要转换;