主题:西门子EM231 RTD没用的通道要怎么处理啊?
点击:1068 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
472415681
西门子EM231 RTD没用的通道要怎么处理啊?接上PT100显示+0是什么问题?
16-02-21 19:25
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
二个通道接上都没有温度数据?
16-02-21 19:52
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
有没有拨玛开关了?
16-02-21 19:58
3楼
编辑
引用
管理
472415681
没有
16-02-21 20:02
4楼
编辑
引用
管理
472415681
是4通道的
不接好像显示-一万多
16-02-21 20:04
5楼
编辑
引用
管理
战神也会睡NC
接一个100欧的电阻就好了
16-02-23 15:49
6楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
参考系统手册
16-02-23 16:55
7楼
编辑
引用
管理
dahutu007
没用的通道不用管的。
16-02-24 14:36
8楼
编辑
引用
管理
xlian
不用的通道可以不用管,也可以接一个100欧或110欧电阻,不接电阻通道读取时是32000表示断线