登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:S7-300PLC与上位机通讯,开关量电动阀如何编写程序,上位机使用的是Ifix?请好心的工控大侠指点一下。
点击:1090 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
预购梦想
电动阀是用在输油项目中,在原油进站处有一台电动开关阀,要实现在上位机可以远程开关阀和检测阀的状态。下位机使用S7-300PLC,S7-300PLC与上位机Ifix通讯。s7300的程序应该如何编写?请好心的工控大侠指点一下。非常感谢。
我的邮箱 87102058@qq.com
16-01-31 16:00
1楼
编辑
引用
管理
周运浩
S7-300PLC与上位机Ifix通讯?我没用过,但是程序我可以帮你代写下,你要是觉得行,可以帮你的要求告诉我,我帮你写下
16-01-31 16:43
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
电动阀 通常就是电机机构下反转 同时有上下限 到上限表示全开 下限则是关闭 所以很简单的
16-01-31 17:13
3楼
编辑
引用
管理
预购梦想
电动阀IO表如下:
DI 1、阀位开状态信号 2、阀位关状态信号 3、故障报警状态 4、远程/就地状态
DO 1、开阀控制 2、关阀控制
如果考虑与储油罐的液位连锁控制和ifix远程控制,可以帮忙编写一个功能FC吗,谢谢
16-01-31 17:48
工控新闻
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
速来报名!Vision China 2026(上海)全链展示、巨擘齐聚、跨界融合一网打尽
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
倍福|AM1000 伺服电机与 AX1000 伺服驱动器:兼具性能与价格优势的驱动解决方案
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
SPS 新品发布 | 倍福分布式自动化连接标准为用户提供可靠性保障
西门子助力中联建设智慧“产业之城”
更多新闻资讯