主题:请问各位老师关于三菱PLC脉冲问题
点击:458 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
961501819
请问,我用plsy指令发完脉冲数完成以后做下个动作那个信号怎么取, 我想控制伺服动作完成后气缸在动作。 谢谢
16-01-17 13:54
1楼
编辑
引用
管理
lsg1971
用Plsy输出标志位呀,M8148,M8147.
16-01-17 14:00
2楼
编辑
引用
管理
961501819
谢谢, 有问题再请教您
16-01-17 14:28
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
完成标志:M8029
16-01-17 14:32
4楼
编辑
引用
管理
465010287
Plsy输出标志位呀,M8148,M8147.
16-01-17 16:04
5楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
看下特殊几点起M8029的用法
16-01-17 19:35
6楼
编辑
引用
管理
wg4810
如果程序中有几个轴或者用了ramp斜坡指令等,会出现多个完成标志,m8029就不太好了,一定要用时,须在每个有完成标志的指令那步下面并联m8029,这样就不会有m8029有时不动作的情况
16-01-17 21:21
7楼
编辑
引用
管理
wg4810
可以用m8147的下降沿触发,对应的Y0,Y1用M8148
16-01-17 21:24