主题:台达plc驱动伺服原点回归
点击:2112 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
丶灬依旧执着丨
台达plc驱动伺服原点回归,求救。试了很多遍就是不能回归。
16-01-07 11:48
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
不能回归,具体是什么现象呢?
16-01-07 11:55
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
什么型号PLC,脉冲什么模式
16-01-07 11:55
3楼
编辑
引用
管理
丶灬依旧执着丨
用zrn指令,外部连接接近开关,接近开关通,伺服立即停止
16-01-07 13:44
4楼
编辑
引用
管理
丶灬依旧执着丨
plc型号:DVP-EH3
16-01-07 13:45
5楼
编辑
引用
管理
丶灬依旧执着丨
用Z相脉冲
16-01-07 13:47
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
EH3用ZRN回原点指令就可以啊,用过的,没有任何问题
16-01-07 14:50
7楼
编辑
引用
管理
丶灬依旧执着丨
就是用的ZRN,但就是接近开关通,伺服就立刻停止了。你有没有这个原点回归的程序(只是原点回归)
16-01-07 15:31
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
上传你的程序截图来看看
16-01-07 15:41
9楼
编辑
引用
管理
丶灬依旧执着丨
16-01-07 15:56