主题:【话题】变频器的过热与过载有什么区别?(20160108)
点击:2206 回复:34
30楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
肯定有区别的了,比如风扇坏了,变频器发热,但它没有过载…
16-01-09 17:47
31楼
编辑
引用
管理
cfg168
严重过热会报警,严重过载会烧毁。
造成的根源是不一样的,过热可能是散热问题,过载可能是负载本身的问题。
16-01-10 10:17
32楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
过载,手册上都是检测电流来看看是否过载,过热应该是热敏原件检测的
16-01-10 16:53
33楼
编辑
引用
管理
secona
引用
fuhuafeng72
在 2016/1/10 16:53:01 发言
【内容省略】
請問這熱敏原件是放在電機上 還是放在變頻器
16-01-11 09:09
34楼
编辑
引用
管理
secona
我若沒記錯 熱敏原件的溫度應該是超過130度才會報警 一般多裝在電主軸內 普通的電機很少聽到有裝此元件
若是裝在變頻器上 一點意義都沒有 電子產品工作環境都在100度以下 所以過熱是指電機非變頻 過電流當然也是指電機
過載及過熱都是變頻器對電機的保護條件而非對變頻器的本身 (在這裡個人認為樓主寫的是矢量變頻 或伺服主軸驅動器)
顯然都被樓主誤導
16-01-11 09:40