主题:学PLC,星三角降压启动程序,请大家指教,谢谢!
点击:928 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
方桥
16-01-06 10:36
1楼
编辑
引用
管理
qd
y6自锁哪一步没什么多大用
16-01-06 10:42
2楼
编辑
引用
管理
13506908032
建议Y6和Y7常闭触点互锁一下
16-01-06 11:11
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
16-01-06 11:29
4楼
编辑
引用
管理
方桥
高手。。。谢谢大师。。。
16-01-06 11:39
5楼
编辑
引用
管理
方桥
您说得对,这点我没考虑到。。。
16-01-06 11:42
6楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
16-01-06 11:58
7楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
如并非是学了玩 ,则建议在Y与△转换之间,除了要求互锁以外,再考虑加一个0.1-0.2秒的延时,以防电弧短路。
16-01-06 12:00
8楼
编辑
引用
管理
方桥
我改了一下,谢谢。。。
16-01-06 12:02
9楼
编辑
引用
管理
方桥
说得对。。。