主题:ab500 plc模拟量指令求解
点击:2044 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
千与千寻qvqw
大神们,这个scp指令怎么理解啊,看了说明没看懂
16-01-04 13:54
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
例如:模拟量输入量程为4-20mA,那么输入最小值就填4mA对应的数值,输入最大值填写20mA对应的数值,然后4-20mA对应于0~1000元人民币,那么整定最小值填0,镇定最大值填写1000
SCP指令只能镇定线性化的量。
Good Luck~
16-01-04 20:36