主题:富士变频器求助
点击:553 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
2562485184
今一台变频器频繁报OH1过热(富士)面板显示温度和实际相差,停机温度会变为负9度,完全停下后为O度,运行40Hz为4十、二,三度。50Hz又5十几度。怪搞不懂是温度检测坏了,还是电源不良,有遇见过的指点一二,功率模块有感温脚,7840二只在旁,无从下手。
15-12-29 01:38
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
没有型号没有图片,多大功率?
15-12-29 10:21
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
无非先断开,用电阻先代替看正常不正常
15-12-29 11:20
3楼
编辑
引用
管理
2562485184
7840用作温度检测,怀疑坏了,但为什么起动和停止又有变化,又可能是电源有问题,搞不懂。。。。。。
15-12-29 11:35