主题:【话题】与A316J相关的故事(20151228)

点击:12940 回复:22

了解了这个电容的作用,保护电路失效时间设定。
15-12-28 10:20
谢谢以上朋友的答复!今天在14、16脚原1000P电容上,又并联一只1000P,试验仍有保护动作。测原电容容量在1300至1500P之间,但换用后,则不能正常保护。说明原电容性能变差。不过真的没有测出异常。
15-12-28 18:09
学习了,,,
15-12-28 21:01
学习了。都是经验啊
15-12-29 04:17

引用 sbkkan 在 2015/12/27 22:15:20 发言【内容省略】

但是我觉得国产变频器也好,进口的也好,出故障的都是炸模块;当然我们的应用环境里,大部分采用日系的和国产的;欧系 的变频器没用过,
15-12-29 08:40
国产变频器炸模块比进口变频器多,可能是保护电路做得不够好
15-12-30 00:33
可能是这样处理的,在一定时间内如果有两次以上的故障信号才判断为故障,所以给了复位信号,我单位的变频器是5ms以内如果PC929给出两次故障信号才认为是故障。
15-12-30 08:48
是啊,这也是一种可能啊。谢谢回复。
15-12-30 18:18
第一台的故障,可不可以把5脚挑起来?这样就可以测到6脚的信号了吧?
16-01-02 11:08
采用此方法避免了复位信号的介入,是可以测到6脚低电平的。谢谢回复!
16-01-03 14:51