主题:欧姆龙的HR指令是做什么用的?请详解
点击:6072 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
cgl19901024
看网上说它不是指令,但是我在程序上看到HR0.00,是和一个输入信号串联在一起的,然后控制着一个输出。
15-12-18 07:31
1楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
是保持继电器吧
15-12-18 07:53
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
停电保持继电器;
15-12-18 15:20
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
它不是指令,不能单独使用
15-12-18 17:30
4楼
编辑
引用
管理
cgl19901024
要怎么用?它保持的是哪一个信号?我附一张图
15-12-18 18:09
5楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主能上传详细的程序吗!
15-12-18 18:15
6楼
编辑
引用
管理
cgl19901024
这个行不?
15-12-18 18:50
7楼
编辑
引用
管理
1989460116
保持区,停电后能保持之前的状态。
15-12-18 19:40
8楼
编辑
引用
管理
cgl19901024
保持哪一个信号断电前的状态?HR0.00指的是什么?0.0 0 什么意思?
15-12-18 19:51
9楼
编辑
引用
管理
601565122
它只是一个区的辅助继电器,与Keep指令合用可以组成停电保持继电器
15-12-18 20:03