主题:请教 三菱FX2N-64MR 不能联动问题

点击:1368 回复:51

三菱FX2N-64MR 用来控制船闸的门。
突然不能联动,PLC在操作中 ,PLC 输入指示灯有动作,输出无动作,已更换继电器。
请问是哪里出了问题呢?
15-12-14 09:34
看看输出指示灯有没有输出,若有,是外部电路问题可能性大,若没有,也许是输出点坏了,也许是程序问题
15-12-14 09:43
可以留个QQ详细的教一下吗?
1.输出灯没有显示输出
2.已更换程序!
3.已更换新的PLC
最后修改:2015/12/14 9:47:41
15-12-14 09:46
还是要监控看程序条件。。。
15-12-14 09:52
连接电脑,监控程序看看就知道了
15-12-14 09:52
输入信号正常,输出无信号,查输出所需条件是否正常,转换开关,接近开关或行程开关,不在正确位置,损坏等外部条件是否正常,如一切正产,那PLC问题了。
15-12-14 09:53
输入正常,输出不正常,也许是程序有漏洞
15-12-14 09:55
好的,谢谢您!