主题:请教 三菱FX2N-64MR 不能联动问题

点击:1368 回复:51

好的,谢谢您!
15-12-14 10:02
用过最简单的程序,控制输出,测试下。
15-12-14 10:13
监控下程序,程序有输出就是外部电路问题,没输出就要在程序里面找问题
15-12-14 10:21
您好,PLC有输入,无输出动作!
15-12-14 10:22
您好,手动 控制无问题,就是不能联动
15-12-14 10:23

引用 y2k897 在 2015/12/14 10:23:35 发言【内容省略】

联动控制就是全自动化控制对吧,全自动的时候,如果出船闸门不能开启,需要检查泄水阀的水位传感器是否能够正常提供信号给PLC控制器进行输入。
15-12-14 10:29
好的,谢谢!
15-12-14 10:36

引用 y2k897 在 2015/12/14 10:22:56 发言【内容省略】

我是说你在plc上面监控一下有没有输出,就是前面的条件触发了,相应的输出y口,在plc监控的情况下,程序里面能看到接通了吗
15-12-14 11:15
不好意思,我是菜鸟,您监控的意思是用电脑读取PLC还是看PLC OUT的灯吗?
PLC  IN 灯和out灯会亮,操作的时候,IN灯会闪一下,OUT灯没有任何响应,在正常情况下,操作的时候IN灯闪一下,OUT闪一下的!
15-12-14 11:22

引用 y2k897 在 2015/12/14 11:22:03 发言【内容省略】

就是读取plc的程序,在电脑上看,按下in,看你电脑上的y口有没有输出,怀疑是双线圈的问题
15-12-14 11:25

上一页 下一页