如题,75kw,故障不能复位。参数FN.02监测温度99.5度,风扇没坏,散热通道干净,温度电阻也是好的。控制板没有问题。问题在哪里?
15-12-13 17:29
  机器没修好。。。
15-12-13 22:26

引用 一半一半1118eIpSO@qq 在 2015/12/13 22:26:42 发言【内容省略】

你也遇到过吗
15-12-14 00:26
温度检测电路!
15-12-14 10:32
以前我有过这样的经历,电路在主板上的,换一下排线看,爱默生有几种型号不一样,检测电路在主板占多数,温度探针电阻好像是30度在10K
15-12-16 19:41

引用 1371153470 在 2015/12/16 19:41:15 发言【内容省略】

排线和主板都没问题,都调换过来试过了。百分百确定在电源驱动板上面,但是找不到故障点。
15-12-16 22:56
基准电压偏离?
15-12-29 15:29