登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:新人求大神科普s7-200的上升沿到底怎么用?
点击:2703 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
625468038
图中各个上升沿有何用处?是否多余?我怎么感觉多余呢!上升沿具体什么情况下使用?
15-10-26 12:51
1楼
编辑
引用
管理
教主
这个说得很仔细啊
15-10-26 13:17
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
仔细想想会明白的
长通和一个瞬间
15-10-26 13:28
3楼
编辑
引用
管理
osp321
上升沿是否多余, 主要看上升沿前方接入的是什么,后方接通的又是什么? 是按钮? 还是报警?
1.计数前用P,当然不是多余的啊。触点接通一次,计数一次。
2.NET15中,C0接通瞬间,输出动作自保持;M0.6动作,输出断开。
如果这里不用上升沿呢,上一段中。M0.6接在了计数器复位上,M0.6动作,计数器复位,同时这一段的输出是否能够断开呢?我感觉是不一定。如果M0.6动作时间超过扫描时间,会断开;如果小于扫描时间还是有无法断开的可能。
我认为:这里使用上升沿是安全的。
3.下图中,如果I0.1代表操作模式,I0.3我不清楚是代表怎样输入点的情况下,这个上升沿还是不能确定是否可以省略。
这个SHL指令用不用上升沿,楼主还不清楚吗?
4.同样下面两个是相同的。单从这一段来看,M0.0如果是瞬间接通可以省略。
15-10-26 14:08
工控新闻
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
和利时携手富春环保的能效升级之路
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
更多新闻资讯