主题:6SE70模拟量输出问题
点击:607 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
tzm126
炼钢连铸机拉矫变频器是6SE70,振动变频器是MM440, 拉矫变频器19#、20#端子模拟量输出→信号隔离器(输入4-20mA,输出:0-10V)→振动变频器3#、4#端子模拟量输入
今信号隔离器坏,想甩掉,便将拉矫变频器模拟量输出改为电压输出(跳线S4:1-3),输出线直接进振动输入,结果不成,振动无跟踪,基频运行。请高手指点~
15-10-22 21:54
1楼
编辑
引用
管理
qdd124665384
参数还要设置哦!p632=1
15-11-20 12:45
工控新闻
共享成增长引擎 电气行业开启数据“破壁”之战