主题:艾默生变频器EV2000 7.5KW 控制端子DC24v 丢失 请老师帮助
点击:707 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
艾默生变频器EV2000 7.5KW 控制端子DC24v 丢失 上电显示正常 利用面板操作 变频器运行正常 风扇运行正常 利用端子控制失效 接下来不知如何下手 请老师给予技术支持 先谢谢。
15-10-19 20:54
1楼
编辑
引用
管理
deslg
顺着24V端子查下去就可以了。
15-10-19 21:13
2楼
编辑
引用
管理
453414193
查24V电源呀!
15-10-20 08:21
3楼
编辑
引用
管理
893361683
跑线路去呀
15-10-20 09:38
4楼
编辑
引用
管理
2385059287
感谢各位老师指导变频器已修好 排线插座接触不良 造成24v电压丢失 COM 共用端