艾默生变频器EV2000  7.5KW    控制端子DC24v  丢失   上电显示正常  利用面板操作  变频器运行正常  风扇运行正常   利用端子控制失效   接下来不知如何下手   请老师给予技术支持  先谢谢。
15-10-19 20:54
顺着24V端子查下去就可以了。
15-10-19 21:13
查24V电源呀!
15-10-20 08:21
跑线路去呀
15-10-20 09:38
感谢各位老师指导变频器已修好   排线插座接触不良 造成24v电压丢失  COM  共用端
15-10-20 14:35
好记住了,以后遇到此类问题先从硬件查。
15-10-20 15:28
顺着反查就可以了
15-10-20 20:27
好的,学习了!谢谢分享。