主题:步进电机不受控

点击:1667 回复:18

公司去年做的项目,用的步科的PLC和触摸屏,控制两个步进电机,现在突然出现个问题就是开机的时候步进电机在找参考点的时候,碰到限位反转后步进电机不停的往回走,我程序和触摸屏都重新写过程序了,还是不行,求指导
15-10-17 16:14
有没有找到参考点,也就是我们说的原点
15-10-17 16:24
就是在找原点的时候它不停,往回走到头也没找到,系统运行一年后出现这个问题
15-10-17 17:01
用的什么指令或是程序?那原点信号有没有问题?
15-10-17 17:37
先检查原点信号有没有问题?
15-10-17 18:46
原点信号不应该有问题,两个步进分别各种找参考点,用一个PLC控制,两个限位开关同时坏的可能性很小
15-10-17 18:50
那用个单独的回原点程序试下。
15-10-17 19:01
他源程序好像没这个功能,我在想是不是步进反转找原点点的时候PLC没法记忆住原点限位动作时的位置信息
15-10-18 16:58
给步进的运行信号还有吗?
15-10-18 19:47
有,他是直接调用PLC自带的指令,在反转找原点的时候他是一只在计数的
15-10-18 19:59