找到办法了:
1、参数设置:
configration\main commands=digital;
configration\control mode=local;
2、端子:
16、18短接
19、15短接
15、14短接
12、13短接
13、14接常闭按钮(当停止按钮用)
上电后,自检,报找到1个可选件,OK;报另一个可选件未找到;但已经不再报警,报警LED不亮。
面板上,按“1”,可以起动,按“0”不能停止(需要按13、14接的常闭按钮)。
以上对西威AVY3110.
频率还不能增加或减少(可能我现在的变频器还有其他问题,虽然面板可以控制了,但是启动后,面板“+torque"LED亮,变频器有响声,没有输出转矩,电机不转,“+”、“-”键也不起作用。可能参数有问题,或有隐性的硬故障)。
最后修改:2015/10/16 17:38:39