登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:请教接近开关和PLC的连接问题

点击:3453 回复:23

   如题,光电开关型号为杰诺电气的LM12-3004NA,三线制,PLC是西门子S7-200 SMART(ST40),看图是蓝线接负,宗线接正,黑线出来接个负载再接正,百度了下,有人说黑线直接接PLC输入就可以了,照做,不行,接近开关上指示灯亮但是PLC收不到信号。后来根据原理图,接个电阻进去,再把黑线引入PLC输入端,可以收到信号了。
   我的问题就是:网上的说法似乎不需要接电阻,是这样吗?这个电阻到底要不要接呢?如果是三菱的PLC,是不是就不要接了呢?
15-10-09 14:26
15-10-09 14:34
多谢回复,这种资料我也看过类似的,我配了电阻后成功了,现在就是想问问:是必须要电阻吗?不配电阻是不是一定就不行?
15-10-09 14:53
光电开关在型 号上也是有区分的,你选型时注意下就没这麻烦了
15-10-09 15:46
呵呵;有NPN及PNP的,不过输入的公共端可以接0V,也可以接+24V来适应的;
15-10-09 16:15

引用 ZCMY 在 2015/10/9 16:15:45 发言【内容省略】

表情
15-10-09 16:25
不需要配电阻
15-10-09 16:26
你的光电开关是NPN型,PLC的输入应该是接成PNP的了,所以PLC收不到信号,如果把PLC改成是NPN输入就可以了。接个电阻就可以了。
1.你的电阻是怎样加进去的,怎样接线的
2.PLC有信号时光电开关上的指示灯是亮的还是不亮的
15-10-09 17:29
NPN、PNP型不一样一般三菱的用NPN型低电平有效输入电平
15-10-09 18:56
自己选型错误就不要怪别人啊
15-10-09 20:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯