主题:欧姆龙c200hg PLC AD模拟量

点击:989 回复:15

量程是0-500公斤的压力传感器请问要怎么编程....求大神指点.
15-10-04 18:43
PLC是欧姆龙C200HG
15-10-04 18:44
呵呵;你需要配C200H-AD001/AD002等这些模块;
传感器输出模拟量是电压还是电流信号先搞清先;
15-10-04 19:58
您说的都有,就是搞不懂为什么一个乘以244一个乘以976..
请问这是根据什么数值来判断乘数的呢?
15-10-04 20:30
图片
15-10-04 20:32
附件 QQ图片20151004202831.jpg
被这个问题搞了很久了,能帮我解答下吗?谢谢了
15-10-04 20:42
请把二个压力传感器铭牌贴上;
15-10-04 20:44
附件 IMG_0277.jpg
附件 IMG_0278.jpg
这是第二个的
15-10-04 21:23
附件 QQ图片20151004212007.jpg
附件 IMG_0278.jpg
刚发错了这才是第二个的10MPa   第一个是40MPa的
15-10-04 21:30
呵呵;二个量程差了四倍,所以程序中运算的数值也差4倍,很正常呀;
15-10-04 21:56