登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:欧姆龙c200hg PLC AD模拟量

点击:989 回复:15

程序的运算数值是怎么得来的?就是乘以244乘以976这个数值怎么计算的
15-10-04 21:59
版主能留个QQ或者微信给我吗?还有其他的问题想像您请教表情
15-10-04 22:27
有问题直接在论坛发贴就行了;
至于上面的二个数值,理论值对应是1000   250;
你程序用的是976  244;
稍小一点,原因可能是:
传感器是有误差的,通过这个值修正下;
或你系统本身要求显示值比实际值要小一点;
。。。。。。。。。等等;
15-10-05 08:21
请问有介绍这个1000  250数值的相关资料可以查询吗
15-10-10 20:18
或者说你那个理论值1000与250是怎么计算出来的,能写个公式给我吗?谢谢
15-10-10 21:44

引用 30854039 在 2015/10/4 18:43:39 发言【内容省略】

你哪个传感器是500kg的没看出来
15-10-11 04:24

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯