主题:艾默生变频器EV2000 7.5KW 上电报P.OFF 请老师帮助
点击:7681 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
我这有一台艾默生EV2000-7.5KW 上电报P.OFF 输入欠压故障 请老师给予技术支持
15-10-04 14:45
1楼
编辑
引用
管理
WANGJIAN678
还是多看看书吧
15-10-04 15:08
2楼
编辑
引用
管理
lsg1971
还是多看看书吧
15-10-04 16:30
3楼
编辑
引用
管理
wugouz
加我微信 我告诉你1430521217
15-10-05 00:11
4楼
编辑
引用
管理
xq09181
变频器报POFF故障,和输入缺相检测、充电接触器(辅助触点)状态检测及直流电压检测相关。如果如单相380V供电,应先屏蔽输入缺相检测。连接R、S、T输入端的有三串大阻值电阻,后接一光耦,即输入缺相检测,将其3、4脚暂时短接即可。屏蔽后仍报故障,找到接触器常开触点的接线端子,将端子暂时短接。
15-10-05 07:22
5楼
编辑
引用
管理
xtswc
把开关电源二次侧一只160v 1uf电容换了应该就行了
15-10-05 09:47
6楼
编辑
引用
管理
2385059287
感谢咸工给予技术支持 我在查查看
15-10-05 11:35
7楼
编辑
引用
管理
2385059287
感谢老师给予的技术支持 我试试看
15-10-05 13:41
8楼
编辑
引用
管理
2385059287
按照你说的办法更换160v 1UF 电容后上电不报P.0FF故障 变频器修复 再次谢谢
15-10-05 15:25
9楼
编辑
引用
管理
gedouzhiwang
厉害
16-01-20 09:36
上一页
下一页
工控新闻
去年新注册智能机器人企业超12万家
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
台达机电中国区渠道商大会成功召开
倍福 | 《新品资讯 01′25》
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
更多新闻资讯