登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:艾默生变频器EV2000 7.5KW 上电报P.OFF 请老师帮助

点击:7681 回复:18

我这有一台艾默生EV2000-7.5KW  上电报P.OFF  输入欠压故障  请老师给予技术支持
15-10-04 14:45
还是多看看书吧
15-10-04 15:08
还是多看看书吧
15-10-04 16:30
加我微信 我告诉你1430521217
15-10-05 00:11
变频器报POFF故障,和输入缺相检测、充电接触器(辅助触点)状态检测及直流电压检测相关。如果如单相380V供电,应先屏蔽输入缺相检测。连接R、S、T输入端的有三串大阻值电阻,后接一光耦,即输入缺相检测,将其3、4脚暂时短接即可。屏蔽后仍报故障,找到接触器常开触点的接线端子,将端子暂时短接。
15-10-05 07:22
把开关电源二次侧一只160v 1uf电容换了应该就行了
15-10-05 09:47
感谢咸工给予技术支持   我在查查看
15-10-05 11:35
感谢老师给予的技术支持   我试试看
15-10-05 13:41
按照你说的办法更换160v  1UF   电容后上电不报P.0FF故障   变频器修复  再次谢谢
15-10-05 15:25
厉害
16-01-20 09:36

上一页下一页