主题:ABB软启动故障
点击:1230 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
ldyjiachao
PSTB370-600-70 软起,上电内置旁路接触器不吸合,怎么回事?
15-09-30 08:31
1楼
编辑
引用
管理
346953791
软启本身有没有故障代码出现???要不查一下软启控制接触器的输出部分。。
15-09-30 10:40
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
启动,内置旁路继电器才吸合。
15-09-30 13:43
3楼
编辑
引用
管理
你好00000
是不是旁路接触器处点坏了
15-09-30 16:55
4楼
编辑
引用
管理
ldyjiachao
单独给旁路接触器上电,吸合正常
15-09-30 20:09
5楼
编辑
引用
管理
ldyjiachao
没有故障代码,触点正常。
15-09-30 20:17