登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:故障求助
点击:639 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
15927173853
请教哪位高手:博世康沃变频器通电报P.OFF是什么原因?
15-09-04 19:39
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个牌子的变频器,知道的人不多呀。说明书是怎么讲的呢?什么故障?能描述下吗?
15-09-04 19:47
2楼
编辑
引用
管理
15927173853
说明书没有这个故障代码?
15-09-04 19:49
3楼
编辑
引用
管理
1938827612
变频器内部的接触器没有吸合。测一下三相电源电压及直流母线电压是否正常。
15-09-04 20:12
4楼
编辑
引用
管理
asd3971
p.off意思是输入电压低。原因a:输入缺相。b:输入电压低。c:主板上在控制线接线处,有一个可调电位器接触不良。
d:驱动板上线性光耦老化。
15-09-04 20:24
5楼
编辑
引用
管理
15927173853
谢了!明天我再查查。
15-09-04 20:34
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
输入电压低故障?那故障表里应该有哇,这个故障对于变频器而言,是一个典型故障。与输入电压有关,与直流母线电容器有关,还与输出电流大有关(那直流母线电压拽低了)。
15-09-05 10:02
7楼
编辑
引用
管理
15927173853
昨天那台博世变频器型号为FSC05.1-11K0,充电继电器不能吸合,小板CV-PC V01换了,光耦p181换了还是报P.OFF.哪位师傅可以分析下,到底问题出在哪?
15-09-05 10:25
8楼
编辑
引用
管理
15927173853
母线电压有541V。
15-09-05 10:31
9楼
管理
695272702
该帖内容不符合相关规定!
15-09-06 14:04
工控新闻