登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:200plc modbus通讯问题
点击:634 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
PLC-hmi
读取的数据时有时无。
波特率也不高 19200.距离不到3米远。port0口
监控程序看有时候modbus 提示6号错误
程序如下图:
15-08-25 15:10
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
上面的图发错了
是下面这两个图
15-08-25 15:13
2楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
PLC-hmi
在 2015/8/25 15:13:45 发言
【内容省略】
6号错误是是同一时间多次使用MBUS_MSG指令。
虽然你使用定时器来间隔触发MBUS_MSG指令,但是你是否想过,如果前一次调用还没有完成呢?
所以,要学会利用Done引脚来控制MBUS_MSG指令的触发。
15-08-25 15:25
3楼
编辑
引用
管理
wuyang750
引用
fujifa
在 2015/8/25 15:25:03 发言
【内容省略】
赞同 或者把时间放大点,5ms太短了,
15-08-25 19:07
4楼
编辑
引用
管理
339402782
Timeout的时间也长点吧
最后修改:
2015/8/26 9:20:40
15-08-26 09:20
5楼
编辑
引用
管理
1033545113
初始化还没完成就直接发送数据!应该不对吧!
15-08-26 16:13
6楼
编辑
引用
管理
9012573
把时间设置的长的试试
15-08-26 16:28
7楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
用循环的方式读取没有问题了
15-09-04 12:07
工控新闻
2025年中国汽车产业:“规模答卷”优异 “质量赛道”争先
华北工控EMB-3541视频监控通用计算机:满足AI推理与复杂图像处理需求
顶尖机器人企业宇树科技落子 重庆大渡口将打造百亿级智能机器人产业集群
HMS收官2025,扬帆起航下一程
2025数智工业探索者论坛:专家纵论两种生产模式智能工厂建设之道
保障旅客安全高效出行!华北工控推出机场安检验证闸机系统专用工控机
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
解码中国制造的升级脉动
更多新闻资讯