登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:变频器老是报过流故障可能会是什么问题

点击:2531 回复:19

我也不知道这是别的公司设计的..是不是拆了接触器可以缓解电动机转动力矩的变换时间
15-08-12 21:13
有人说这接触器对电动机转动力矩改变时间有影响请问是不是这样的
15-08-12 21:15
这个我不太清楚.但是变频器是一直运作的
15-08-12 21:17
谢谢
15-08-12 21:18
一直在使用,好长一段时间了,经常报过流故障,
15-08-12 21:19
看一下电动机的额定电流是多少,再和过流电流比较一下看到底过流不过流。
15-08-14 22:46
楼主参考这帖子回复,至今还是上次故障后,315带200电机,就是一次电机坏了,更换同型号全新电机、变频器都不行,也请专业人士调试过。http://m.gkong.com/bbs/294325.ashx
15-08-15 12:19
变频器输出端干嘛要装接触器,工艺需要还是?
15-08-15 17:09
进电机电源线绝缘降低也会报过流。
15-08-15 17:21

引用 永恒控心 在 2015/8/12 21:15:29 发言【内容省略】

没听说过,页眉见到过相关的资料,倒是见到过变频器一拖一不建议在中间装交流接触器。
如果变频器一拖多的方案,要求变频器在停止(和自由停车,个人认为,未验证)的情况下才能够切换。
15-08-27 17:41

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯