主题:变频器老是报过流故障可能会是什么问题
点击:2531 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
永恒控心
就是生产线上一个变频器带了一个接触器再带一个螺杆电动机
15-08-11 10:27
1楼
编辑
引用
管理
ctao2016
首先检查主线是不是松动或者交流接触器有没有问题,第二看看负载是不是有问题;可以把变频器加减速时间调整,或者把变频器设置过流自动复位
15-08-11 15:26
2楼
编辑
引用
管理
tg920
把接触器拆掉试试看
15-08-11 16:05
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器和电机之间为什么要加接触器呢?能说一下原因吗?需要转换?还是...?
15-08-11 20:30
4楼
编辑
引用
管理
wang4370
首先在可能的情况下监测是不是真的过流,再确定哪部分的原因。
15-08-11 21:03
5楼
编辑
引用
管理
xquan
把接触器拆除再看情况
15-08-11 23:02
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
接触器是先吸吗?
15-08-12 08:16
7楼
编辑
引用
管理
吴钩书生
1、检查电机机械负载是否有卡死的地方,这样就容易导致过载。
2、检查线路看看是否有一相松动,接触不好。
15-08-12 08:34
8楼
编辑
引用
管理
1531214350
一直在使用的设备,还是新装。
15-08-12 08:51
9楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
kdrjl
在 2015/8/11 20:30:52 发言
【内容省略】
同问,空载时的电流和电机额定电流差距有多少,变频器可以监控看看,一般是负载过大也有肯能启动停止时间没设置好
15-08-12 09:03