主题:proface gp2301L触摸屏黑屏,不能改PLC机型

点击:2355 回复:20

有一个GP2301L的触摸屏,原来里面的PLC是GE FANUC的,原样上载下载都没有问题,把PLC机型改为S7 200,软件里把系统再做了相关设置,并把触摸屏内存进行格式化,却不能下载下去,提示PLC机型不同是否继续,继续后就提示PGO命令失败和Core-ID命令失败,然后就黑屏了,下载时勾选强制系统设置问题依旧如此,求大神指点,究竟是什么问题
15-08-09 17:38
呵呵;更换PLC类型,绝对不是只在屏上把PLC类型更改下就行的;
你原来屏内的用户程序是按GE的PLC来设计,那么更换不同品牌的PLC之后,用户程序你需要重新编写;
15-08-09 20:21
不是在屏上改PLC型号,我是把屏的内存格式化,然后在电脑里用软件改PLC型号,并对系统做些设置,然后再下载,就出现那些报错,不知道报的错误是什么意思
15-08-09 22:39
你看看这个屏有没有其他屏所说的固件升级这样的选项,做一下看看。
15-08-10 08:58
两个plc的地址相差十万八千里
你怎么改的?
15-08-10 09:25
没有找到所说的固件升级选项啊,求解释失败说明
15-08-10 17:53
我只是把系统做些设置,再改个PLC型号,程序是空程序,没有画面,就设置机型,连接方式,波特率什么的,就出现那些错误信息,格式化内存,问题还是那样
15-08-10 17:56
画面只做一个按钮试一下,记得下载时选装载系统勾上;
15-08-10 19:09
问题已解决,谢谢各位大大
15-08-11 20:21

引用 173387180 在 2015/8/11 20:21:19 发言【内容省略】

如何解决的说一下,后来者可以借鉴。
15-08-12 08:25