登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:图中的AI4是什么?为什么和其它几个模拟量输入的接线不同?
点击:1244 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
a_shui
图中的AI4是什么?为什么和其它几个模拟量输入的接线不同?
15-08-07 19:14
1楼
编辑
引用
管理
1531214350
100度,温度传感器输入端。
15-08-07 20:17
2楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
写着PT100热电阻不是。。
15-08-08 08:57
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主看得不过仔细哦。
15-08-08 11:16
4楼
编辑
引用
管理
9012573
AI4是接PT100的,其它是接模拟量的
15-08-08 13:45
5楼
编辑
引用
管理
a_shui
谢谢
15-08-08 17:04
6楼
编辑
引用
管理
a_shui
谢谢
15-08-08 17:04
7楼
编辑
引用
管理
a_shui
不是我看得不够仔细,是我之前根本不知道PT100是什么东西
15-08-08 17:05
8楼
编辑
引用
管理
a_shui
谢谢
15-08-08 17:05
9楼
编辑
引用
管理
zzn6737
上网用搜索就知道了。
15-08-08 17:15
上一页
下一页
工控新闻
2025数智工业探索者论坛:专家纵论两种生产模式智能工厂建设之道
加快工业互联网平台高质量发展 全面赋能制造业数智化转型
全球仅3座!施耐德电气武汉工厂首获“人才灯塔工厂”!
华北工控EMB-3541视频监控通用计算机:满足AI推理与复杂图像处理需求
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
工信部发布指南,数字园区迎升级时刻!
保障旅客安全高效出行!华北工控推出机场安检验证闸机系统专用工控机
我国去年发布人形机器人超330款 产业化落地加速
更多新闻资讯