登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器不能远程控制,怎么回事??

点击:7034 回复:47

多看说明书啊,,不懂给变频器客服打电话,,
 远程开不了多半参数没设对,,跟DCS毛边不沾
15-08-06 23:00
这样一说,会不会是整个系统有问题,如果线路没问题的话,那就是参数根本未设定。
15-08-07 08:31
1、检查DCS的AO,包括AO卡件、通道故障,是否接触不良;2、DCS是否有联锁程序,程序运行是否正常,是否满足联锁条件;3、变频器问题,包括变频器AI、接触问题、设置问题。
15-08-10 02:01
漏了一点,查信号线。
15-08-10 08:18
按常规,已经调试好的、运行中的设备,应该没有人回去动他的参数的。
15-08-10 10:35
参数没有设置正确?
15-08-10 11:01
说的对,还有可能是信号线问题,不过可能性不大,因为2台变频器都是这种情况,我在想是不是有可能模拟量输出电流正负接极反了
15-08-10 18:11
调试就没搞远程,你接上通讯线也远程不了。没写代码换到远程有什么意义
15-08-11 11:47
现场启动手动调频,和通讯控制得有转换端子吧。不然怎么实现?
15-08-11 12:53
这个肯定是dcs里面没有组态嘛
15-08-12 08:09

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯