登录
首页 变频器论坛 英威腾变频器
回帖 发帖
正文

主题:英威腾变频器驱动屏蔽泵的问题

点击:2592 回复:37

去年在供暖换热站时,我遇到一个问题,说出来供大家参考:换热站循环水泵,采用2台45KW的屏蔽电泵,一用一备,当时用户提供的参数为:45 千瓦/ 380伏的电机,其他参数就没有说明了,结果我们选了一台CHF 的变频器,当时是别人去安装调试的,P0.00为1。运行后才发现,频率到37HZ后,就上不去了.更改参数、想尽方法也没有用。后面我就去看看。查看变频器运行电流,发现运行到38HZ时,电流就到120A以上了,接着变频器就开始电流限幅了,限到37HZ时,电流到95A,维持运行了。我觉得奇怪,45KE的电机,额定电流为90A,怎么会高那么多,我就去看看电泵,看见电泵上45 KW,额定电流为108A,我还以为是名牌上的额定电流标错了,客户拿来了几种屏蔽电泵的说明书,都是这样标的,且说明书上写了此电泵是高扬程、大流量电机。按照电流这个参数,对应功率应该为55KW的普通电机。照理说,变频器P0.00设为1也应该可以啊!怎么还会电流限幅呢!咨询了一些专门做供暖锅炉的朋友,才知道,用户的管道一般设计的留有余量,比较大,所以不做处理,电流会超很多,一般他们在工频运行时,都会关入口截门,关到电流在额定范围内为止,否则电机会始终超负荷运行。这是懂这个工况的师傅才会这样处理,不懂的就放大变频器使用,不管电机有没有超负荷。
     所以遇到这种情况有2种处理方法:一种是按上述的关截门的方法;另一种就是要和用户商量,说明情况和弊端,如果客户认可电机超负荷使用,或客户担心关截门会影响热量,那就选大变频器使用。我个人建议选型时按电泵实际电流来选,且按重负载来选。电泵和电机还是有很大区别的。
   后面我又去其他地方时发现一个锅炉房,一台45KW的电泵和一台55KW的电泵,配的进口变频器,45KW配的是75KW的变频,55KW的配的是90KW的变频,他应该是按第2种方法选配的。难怪进口的不坏啊!感叹,如果国产的也这样配,那可能故障率也会急剧下降的!!
最后修改:2015/7/31 9:01:51
15-07-29 20:57
所以有人说进口变频好,人家留有充分的余量,当然故障率低了。
15-07-29 22:14
谢谢楼主,确实很好的经验分享。
15-07-30 09:38
谢谢经验分享
15-07-30 10:25
表情号外号外表情,本贴设为今日主贴,成功抢10楼、20楼的朋友,将获得由英威腾赠送的LOCKLOCK马克杯一个,赶快来抢!
15-07-30 10:47
表情是不是哦?
15-07-30 10:49
活动真实有效,欢迎积极参与!
15-07-30 10:54
真的,抢楼
15-07-30 12:24
参加活动
15-07-30 12:27
占个位置
15-07-30 12:28

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯