主题:压力变送器输出4-20mA信号能同时接显示仪表+变频器吗

点击:4389 回复:31

如果不带显示仪表,那么这个问题很显然。
但加了个显示仪表也是靠4-20mA信号驱动的。
无论串联还是并联,感觉都会影响到给变频器信号的稳定性及准确性。
我是相对了还是说哪里没想到?
压力变送器只有一组4-20mA输出接线端子
最后修改:2015/7/26 22:04:15
15-07-26 22:03
你的仪表显示什么。
15-07-26 22:10
显示压力值
15-07-26 22:54
:加个一变二的安全栅,稳定、安全、抗干扰,而且维护方便
15-07-27 02:01
用温控表改输入为4~20mA,温控表输出4~20mA控制度频运行频率。
15-07-27 03:12
最好加隔离栅
15-07-27 09:06
加个一进二出的模拟信号隔离器;
15-07-27 09:40
估计有影响的。
15-07-27 11:18
-进二出的隔离栅安全可靠
15-07-27 14:36
隔离器啊
15-07-27 15:09