主题:普传PI8000变频器起动时显示过压
点击:671 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zzm7959
亲们:普传PI8000变频器起动时显示过压,E;LU,换一台变频器没事。但通过实测该变频器直流母线属正常范围,有什么办法吗?
15-07-25 11:34
1楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
检查电源的电压稳定不,如果稳定,那就是变频器硬件有故障了
15-07-25 11:51
2楼
编辑
引用
管理
rarexian
更换E21 1μF电容即可!
15-09-05 20:02
3楼
编辑
引用
管理
zzm7959
谢谢大家,只是用户没有返回。祝你们工作顺利!