主题:CP1E符号编程问题

点击:1154 回复:7

符号已经定义好了,但是写出的程序一直编译不过,
附件 程序.jpg
附件 符号.jpg
附件 编译错误.jpg
去掉定时器之后就没有问题了:
附件 符号_无定时器.jpg
PLC是CP1E的:
附件 CPU型号1.jpg
附件 CPU型号2.jpg
望高手解答
15-07-23 08:02

引用 sxjice545 在 2015/7/23 8:02:59 发言【内容省略】

请将你符号表中的Safty_Cover_Delay_1的数据类型定义为Number类型。
附件 snap1.jpg
15-07-23 09:12
为什么?
不是定时器吗?怎么しNUMBER?
15-07-23 09:33
而且这样修改的话会出现新的问题:
附件 新问题.jpg
无法引用定时器地址BOOL量
15-07-23 10:04

引用 sxjice545 在 2015/7/23 10:04:39 发言【内容省略】

请重新定义一个地址为T0,数据类型为BOOL的新符号变量。
15-07-23 10:47
你不是玩欧姆龙的吧。定时器根本不是这样写的。
15-07-23 13:15
为什么需要定义定时器为NUMBER类型而不是TIMER?CJ2M都是这样定义的不会有问题。
附件 sft问题.jpg
这又是什么问题?
SFT提示内存区无效?
15-07-23 13:52
你回的几楼?
敢问应该怎么写?