登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:欧姆龙PLC中计时器如何把计的时间MOV出来

点击:3172 回复:8

如何把计时器中的时间移动到DM区呢
比如某个信号ON后,我写个计时器,设定位200ms,实际信号ON了100ms,那怎样把这100ms的时间移出来,谢谢!
15-07-23 00:47

引用 思念ni 在 2015/7/23 0:47:06 发言【内容省略】

Mov t0 d0
15-07-23 05:37
同意楼上。
15-07-23 13:19
感谢
15-07-25 19:30
movp t0 d0
mov ↓ T0 D0
15-07-25 21:23
同意一楼 楼主都知道MOV 了  就差一步呀 不过如果用是的BCD的计时器 MOV出来也是BCD的
15-07-25 23:07
控制定时器的输入信号变为OFF时,定时器T0的时间立刻又变为200ms,这时DM区中的数值也会变为200,原来的那个值并没有存下来。
15-07-27 11:04
检测信号的下降沿时,MOV TO D0
15-08-18 17:57
附件 捕获.jpg
15-08-20 09:54

工控新闻