主题:FX2N通信问题
点击:571 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
15959343279
FX2N的RS232通信能不能做3台以上的通信连接,应该怎么做。
15-07-13 21:22
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
最多好像可以16台,怎么做得看你用什么通信协议了
15-07-13 21:37
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
改用RS485扩展板,可以做RS-485总线网络,3台以上30台以下不是问题。
15-07-13 21:42
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
网上大把案例,楼主的组网需求是什么?使用什么设备组网?控制目的是什么?
15-07-13 21:50
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
232不好做多台,多台用485通讯。
15-07-13 23:23
5楼
编辑
引用
管理
528工控科技
每台PLC上加一块 FX2N-485BD 通讯板 每台PLC设置不同的站号 QQ:512989395
15-07-14 08:40
6楼
编辑
引用
管理
躲避着自己
很明显可以
15-07-15 17:13
7楼
编辑
引用
管理
wuyang750
232只能一对一 485可以多台
15-07-15 18:08
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N本身编程口是RS422;
可以加FX2N-485BD通讯板;
15-07-15 18:33