登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子smartSR60输出点故障
点击:1367 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
fywsch
应该是外部原因引起的PLC输出点故障。仔细检查下吧。
15-07-12 18:15
11楼
编辑
引用
管理
twtynijj
你这个输出点的负载是什么 这样的情况 可能是继电器粘联了 主要原因是负载太大了 电流大 可能是这情况
15-07-12 18:19
12楼
编辑
引用
管理
892777011
PLC是晶体管的还是继电器输出的?看你的情况是晶体管的几率大些,应该是负载继电器通断时的反向电压击穿了输出晶体管,也可能是负载短路了,继电器的没这么容易坏,既然没点了就只有换个PLC了,你有电子基础的话也可以自己换个输出管,记得下次接继电器这类感性负载时要反向并接二极管,具体怎么接手册上有详细说明,西门子smart貌似都有这个问题,我见过的几台用smart的设备都有接反向二极管