主题:西门子smartSR60输出点故障

点击:1367 回复:12

公司的一台西门子plc,其中一输出点一直有24V输出,关不掉。后来把这个信号换到其他的点上过了不到三个月又出现了同样问题。
15-07-12 14:16
PLC是不是有问题啊,咨询厂家
15-07-12 14:42
如果不引响设备的话,下个空程序看看。
15-07-12 14:58
再换一个点啊  外围看看有没有问题
15-07-12 15:28
PLC输出点带的什么负载呢?
15-07-12 15:38
带的负载太大了吧,加个继电器
15-07-12 15:49
一个继电器,欧姆龙的,很小的那种
15-07-12 16:06
输出是接的继电器
15-07-12 16:07
据说只有小公司才用smart,点不够了
15-07-12 16:10

引用 TtTtT 在 2015/7/12 16:10:06 发言【内容省略】

拆开PLC换继电器,顺便看一下怎么坏的。
15-07-12 16:16